蓄电池的核对性充放电过程中,若连续三次充放电循环后,仍达不到额定容量的100%,应联系检修人员处理
发布于 2022-05-08 18:37:45
登录后免费查看答案
关注者
0
被浏览
14
1 个回答
推荐阅读
-
蓄电池的核对性充放电过程中,若连续三次充放电循环后,仍达不到额定容量的80%,应加强监视,缩短单个电池电压普测周期
2022-05-08 关注 0 浏览22 1答案
-
全核对性放电试验中,在三次充放电循环之内,若达不到额定容量值的(_),判断为此组蓄电池为不合格。
2022-05-08 关注 0 浏览13 1答案
-
新投运蓄电池组进行全核对性充放电试验时,用 I10 电流恒流放电,只要其中一个蓄电池放到了终止电压,应停止放电。隔(1~2)h 后,再用 I10 电流进行恒流限压充电→恒压充电→浮充电。反复三次,在三次充放电循环之内,若达不到额定容量值的( ),判断为此组蓄电池为不合格
2022-05-08 关注 0 浏览15 1答案
-
新投运蓄电池组进行全核对性充放电试验时,用 I10 电流恒流放电,只要其中一个蓄电池放到了终止电压,应停止放电。隔(1~2)h 后,再用 I10 电流进行恒流限压充电→恒压充电→浮充电。反复三次,在三次充放电循环之内,若达不到额定容量值的(_),判断为此组蓄电池为不合格。
2022-05-08 关注 0 浏览14 1答案
-
发现蓄电池内阻异常或者电池电压异常,应开展核对性充放电
2022-05-08 关注 0 浏览14 1答案
-
阀控密封蓄电池组投运后应( )进行一次核对性充放电试验。
2022-05-22 关注 0 浏览14 1答案
-
对于新投运蓄电池组进行全核对性放电试验时,用 I10 电流恒流放电,只要其中一个蓄电池放到了终止电压,应停止放电。隔(1~2)h 后,再用 I10 电流进行恒流限压充电→恒压充电→浮充电。在( )次充放电循环之内,若达不到额定容量值的100%,判断为此组蓄电池为不合格。
2022-05-08 关注 0 浏览11 1答案
-
蓄电池定期充放电的意义是什么?
2022-05-08 关注 0 浏览11 1答案
-
新投运蓄电池组进行全核对性充放电试验时,用 I10 电流恒流放电,只要其中一个蓄电池放到了终止(_),应停止放电。
2022-05-08 关注 0 浏览8 1答案
-
铅酸蓄电池充放电正确的是( )。
2021-05-02 关注 0 浏览40 1答案