离线放电试验,对于双套蓄电池中退出运行的一套蓄电池,用 I10 电流恒流放电,只要蓄电池组端电压(_)V×N 时,
发布于 2022-05-08 17:33:55
登录后免费查看答案
关注者
0
被浏览
11
1 个回答
推荐阅读
-
双套蓄电池退出一组进行核对性放电试验,用 I10 电流恒流放电,只要蓄电池组端电压1.8V×N 时,应停止放电。隔(1~2)h 后,再用 I10 电流进行恒流限压充电→恒压充电→浮充电;反复三次,若达不到额定容量值的(_),判断为此组蓄电池为不合格。
2022-05-08 关注 0 浏览13 1答案
-
双套蓄电池退出一组进行核对性放电试验,用 I10 电流恒流放电,只要蓄电池组端电压1.8V×N 时,应停止放电。隔(1~2)h 后,再用 I10 电流进行恒流限压充电→恒压充电→浮充电;反复三次,若达不到额定容量值的( ),判断为此组蓄电池为不合格
2022-05-08 关注 0 浏览12 1答案
-
新投运蓄电池组进行全核对性充放电试验时,用 I10 电流恒流放电,只要其中一个蓄电池放到了终止(_),应停止放电。
2022-05-08 关注 0 浏览8 1答案
-
对于只有一套蓄电池的直流系统,不能退出运行、也不能作全核对性放电、只能用 I10 电流恒流放出额定容量的(_)
2022-05-08 关注 0 浏览9 1答案
-
只有一套蓄电池的直流系统,不能退出运行、也不能作全核对性放电、只能用 I10 电流恒流放出额定容量的( ),在放电过程中,蓄电池组端电压不得低于 2V×N,低于2V×N应停止放电。放电后应立即用 I10 电流进行恒流限压充电→恒压充电→浮充电,反复放充三次,若达不到额定容量值的50%,判断为此组蓄电池为不合格;
2022-05-08 关注 0 浏览17 1答案
-
离线放电试验退出试验蓄电池组前,确保另一组蓄电池正常(_)系统可靠运行,且无异常状态
2022-05-08 关注 0 浏览12 1答案
-
对于新投运蓄电池组进行全核对性放电试验时,用 I10 电流恒流放电,只要其中一个蓄电池放到了终止电压,应停止放电。隔(1~2)h 后,再用 I10 电流进行恒流限压充电→恒压充电→浮充电。在( )次充放电循环之内,若达不到额定容量值的100%,判断为此组蓄电池为不合格。
2022-05-08 关注 0 浏览11 1答案
-
全站仅有一组蓄电池,进行蓄电池核对性放电试验,若有备用蓄电池组替换时,该组蓄电池须进行全核对性放电
2022-05-08 关注 0 浏览9 1答案
-
在线蓄电池放电试验检查被测试蓄电池组的接线回路无开路现象且蓄电池组已(_)运行直流系统
2022-05-08 关注 0 浏览10 1答案
-
阀控蓄电池组,额定电压为2V 的蓄电池,放电终止电压为(_)V
2022-05-08 关注 0 浏览11 1答案