全核对性放电试验中,开始放电前,使用内阻测试仪,对单节蓄电池进行内阻测试,记录并确认所测蓄电池内阻实际值应与制造厂提供的阻值一致,允许偏差范围为(_)%
发布于 2022-05-08 17:33:54
登录后免费查看答案
关注者
0
被浏览
17
1 个回答
推荐阅读
-
检查制造厂提供的蓄电池内阻值是否与实际测试的蓄电池内阻值一致,各节蓄电池内阻值允许偏差范围为±15%。
2022-05-08 关注 0 浏览11 1答案
-
蓄电池组内阻测试要求,蓄电池内阻无明显异常变化,蓄电池组内阻偏离值应不大于出厂值10%
2022-05-08 关注 0 浏览15 1答案
-
发现蓄电池内阻异常或者电池电压异常,应开展核对性充放电
2022-05-08 关注 0 浏览14 1答案
-
全核对性放电试验内阻测试结束后,再次通知所有工作人员(_)在蓄电池组处进行其他工作,蓄电池充放电设备使用前确认设备参数已设置满足试验要求,设置中使用I10的电流对蓄电池进行放电,装置屏幕正常亮;
2022-05-08 关注 0 浏览12 1答案
-
蓄电池放电时,其内阻()。
2022-05-08 关注 0 浏览11 1答案
-
(740519)( )铅酸蓄电池放电时,蓄电池内阻逐渐下降端电压逐渐下降。[1分]
2022-05-09 关注 0 浏览15 1答案
-
全站仅有一组蓄电池,进行蓄电池核对性放电试验,若有备用蓄电池组替换时,该组蓄电池须进行全核对性放电
2022-05-08 关注 0 浏览9 1答案
-
单体蓄电池电压测量应每月至少1次,蓄电池内阻测试应每年至少1次
2022-05-08 关注 0 浏览14 1答案
-
单体蓄电池电压测量应每月至少1次,蓄电池内阻测试应每半年至少1次
2022-05-08 关注 0 浏览11 1答案
-
在线蓄电池放电试验适用于站内只有(_)套蓄电池的直流系统进行蓄电池核对性试验
2022-05-08 关注 0 浏览12 1答案