某写字楼工程,建筑面积10000m2现浇框筒结构,地下2层,地上36层。基础采用桩基础加箱形基础,工程桩为泥浆护壁钻孔灌注桩,桩径1000mm,桩长35m,共320根,钢筋笼长度21m;基础埋深8.4m,底板厚2. 1m,底板混凝土强度等级C40,混凝土均来自同一搅拌站。在施工过程中,发生如下事件:
事件一:施工单位向监理单位报送的该工程现场平面布置图中包括了:(1)工程施工场地状况;(2)拟建建(构)筑物的位置、轮廓尺寸、层数等;(3)工程施工现场的加工设施、存贮设施、办公和生活用房等的位置和面积等内容。监理单位认为内容不全。
事件二:施工单位编制的桩基施工方案内容为:采用泥浆护壁钻孔灌注桩,提钻前进行循环清孔后放置钢筋笼、下导管,紧接着灌注混凝土,灌注完毕后桩顶混凝土面超过设计标高500mm。监理工程师认为不妥。
事件三:本工程采用外墙外保温。其施工示意图如下: