材料题

某公司承接一项体育馆机电安装工程,建筑高度 35m,屋面结构为复杂钢结构,其下方布置空调除湿、虹吸雨等机电管线,安装高度 18m~28m。混凝土预制看台板下方机电管线的吊架采用用焊接 H 型钢作作为转换支架,规格为 WH350*350。

公司组建项目部,配备了项目部负责人、技术负责人和技术人员。其中现场施工管理人员包括施工员、材料员、安全员、质量员和资料员。项目部将人员名单、数量和培训等情况上报,总包单位审查后认为人员配备不能满足项目管理的需求,要求进行补充。

型钢转换支架制作过程中,监理工程师检查发现有 H 型钢存在拼接不符合安装要求的情况,详见图 1,项目部组织施工人员返工后合格。

689328cbp.png

体育馆除湿风管采用直径 D800 的镀锌圆形螺旋缝风管,为外购风管,标准节长度 4m,总计 140 节。风管加工前进行现场实测实量,成品直接运至现场,检验合格后随即安装。为加快施工进度和降低成本,项目不进行了风管吊装重力计算和安装工艺研究,采取每 3 节风管在地面组装并局部保温后整体吊装的施工方法,自行研制风管吊装卡具,用 4 组电动葫芦配合 2 台曲臂车完成风管的起吊、支架固定和风管连接。

根据需求限定 7-8 人配合操作,并购买了上述人员的意外伤害险,曲臂车操作人员取得了高空作业操作证。除湿风管安装共节约成本约 10 万元。

项目部对空调机房安装质量进行检查,情况如下:风管安装顺直,支吊架制作采用机械加工方法;穿过机房墙体部位风管的防护套管与保温层间有20mm 的缝隙;防火阀距离墙体 500mm;为确保调节阀手柄操作灵敏,调节阀体未进行保温;因空调机组即将单机试运行,项目部已将机组的过滤器安装完成。

【问题】