某证券公司大楼的地下一层,建筑面积为4000m2,层高为4m,设置了机械排烟和机械补风系统,高压变电室、低压配电室共用一套组合分配IG541混合气体灭火系统。系统组成示意图见下图,火灾报警控制器、气体灭火控制器安装在同层消防控制室内。消防控制室与低压配电室的值班室合用。2020年8月3日,消防技术服务机构对地下室机械排烟和机械补风系统,高压变电室,低压配电室气体灭火系统进行检查。情况如下:

678600shi.png

(1)机械排烟和机械补风系统:6个板式排烟口中的2个已更换为格栅排烟口,格栅排烟口阀体手动驱动装置地面2、5m,逐一按下板式排烟口的远距离手动驱动装置复位按钮,其中1个板式排烟口不能完全开启,其他板式排烟口开启后,用风速计测量排烟口,补风口处风速为0,排烟风机、补风机未启动。

(2)气体灭火系:消防控制室值班记录本上填写的值进时间是8:30~20:30,有1人签字,值班人员仅持有电工操作证;询问“紧急停止”按钮的作用,值班人员回答“接下“紧急停止”按钮,正在喷气的IG541钢瓶停止喷气”查看标签得知IG541钢瓶最近检查时间是2015年1月;触发高压变电室感烟火灾探测器、感温火灾探测器报警,气体灭火控制器接收不到联动信号。