材料题

A公司承包某炼油厂X装置的扩建工程,工程内容包括:钢结构框架、设备、工艺管道、防腐蚀、绝热、电气、自动化仪表等安装工程,单体试车合格,双方办理中间交接手续;配合炼油厂组织的试运行。

A公司组建的项目部编制施工组织设计时,考虑到扩建工程位于正常运行的液化石油气罐区的东侧相隔约100m,北侧隔路与轻石脑油罐区相邻间隔80m的情况,两个罐区存在火灾、爆炸危险源,项目部分析了工程施工形成的有害因素,采取预防措施,实现安全施工。

X装置中关键设备反应器为Ⅲ类压力容器,总重800t、高度120m、分三段运输到工地后,A公司处采用3200t履带式起重机完成吊装、组对、焊接。B公司分包反应器绝热工程,及时办理了中间交接手续,搭设外部脚手架,组织了20名作业人员计划5天完成绝热工程施工。监理现场巡检发现脚手架搭设高度超过50m,因方案未经审批立即叫停。

A公司组对焊接反应器时,在环焊缝下方1.2m处搭设有内外作业平台,组对点焊固定后,由两名焊工对称相向同步焊接;先焊接完外侧焊缝,再从内侧碳弧气刨清根、手持砂轮机打磨合格,进行内侧填充盖面焊接。


发布于 2021-05-05 23:27:23

登录后免费查看答案
关注者
0
被浏览
14
知识点
面圈网VIP题库

面圈网VIP题库全新上线,海量真题题库资源。 90大类考试,超10万份考试真题开放下载啦

去下载看看