施工单位拆除模板是否满足要求?为什么?

发布于 2021-04-20 22:45:24

沿梁板出现裂缝是由于板面负钢筋被踩踏后复位,降低了受力钢筋有效高度,影响了的强度和刚度,导致裂缝产生。

某全现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,框架柱间距9m,第三层楼板施工当天气温为35℃,没有雨。施工单位制定了完整的施工方案,采用商品混凝土,钢筋现场加工,采用木模板,由木工制作好后直接拼装。其施工过程如下:

模板安装用具有足够承载力和刚度的钢管做支撑,模板拼接整齐、严密。设计对起拱无具体要求,施工单位按跨中起拱高度为8㎜进行了起拱,楼面模板安装完毕后,用水准仪抄平,保证整体在同一个平面上,不存在凹凸不平问题。

主体结构KL-3,混凝土强度等级C35,梁下部纵向受力钢筋和支座负筋均为直径Φ22,HRB335级钢筋,箍筋为Φ8@100/200,受力钢筋采用双面搭接电弧焊接长。施工到第六层时,监理工程师检查发现KL-3的第一跨钢筋搭接长度80㎜,梁支座处第一根箍筋设距柱边缘100㎜处,135°/135°弯钩端头平直段长度为65㎜,有连续3根相邻箍筋的弯钩安装在同一位置;第三跨纵向受拉钢筋接头恰好位于跨中位置。

施工混凝土时,按要求进行了取样。

10d后经试验室试验,混凝土试块强度达到设计强度的80%,施工单位决定拆除模板。