本工程基础底板产生裂缝的主要原因是什么?

发布于 2021-04-20 22:45:11

某建筑工程基础埋深14.4m, 底板厚3米,底板混凝土强度等级为C35。板厚1.5米处为HRB335级直径16mm的钢筋,底板钢筋施工时,施工单位征得建设单位同意后,采用HPB235级直径16mm钢筋。施工单位选定了某商品混凝土搅拌站,由该搅拌站为其制定了底板混凝土施工方案。该方案采用溜槽施工,分两层浇注,每层厚度1.5m。底板混凝土浇注时当地最高大气温度38℃,混凝土最高入模温度40℃。浇注完成12h,覆盖了一层塑料膜和一层保温岩棉并浇水养护了7d。

测温记录显示:混凝土最高温度显示75℃,其表面最高温度45℃。

监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝,经钻芯取样检查。取样样品均有贯通裂缝。