项目部在氨制冷系统强度试验后即进行试运转是否妥当?说明理由。

发布于 2021-04-17 16:35:44

某机电安装公司具有压力容器、压力管道安装资格,通过投标承接一高层建筑机电安装工程,工程内容包括 给水排水系统、电气系统、通风空调系统和一座氨制冷站。项目部针对工程的实际情况编制了《施工组织设计》、

《氨气泄漏应急预案》和材料领发、使用和回收实施要求和办法。

《施工组织设计》中,针对重 80t,安装在标高为 20m 的冷水机组,制订了租赁一台 300t;履带式起重机吊装 就位的方案。《氨气泄漏紧急预案》中规定了危险物质信息及对紧急状态的识别程序、可依托的如消防和医院等 社会力量的救援程序,内部和外部信息交流的方式和程序等。

在工程施工中,发生了以下事件:

事件一:出租单位将运至施工现场的 300t 履带式起重机安装完毕后,施工单位为了赶工期,立即进行吊装。 因为未提供相关资料被监理工程师指令停止吊装。

事件二:对工作压力为 1.6MPa 氨制冷管道和金属容器进行检查时,发现液氨罐外壳在运输过程中被划了两道 深 4mm 的长条形机械损伤,建设单位委托安装公司进行补焊处理。

事件三:项目部用干燥的压缩空气对氨制冷系统进行强度试验后,即进行抽真空氨试运转。


登录后免费查看答案
关注者
0
被浏览
38
1 个回答
知识点
面圈网VIP题库

面圈网VIP题库全新上线,海量真题题库资源。 90大类考试,超10万份考试真题开放下载啦

去下载看看