检查人员自己对照施工验收规范进行工序质量检查是否合适?说明理由。
某施工单位承担了一高档小区机电工程,直饮水管管材选用卫生食品级薄壁不锈钢管 SU316,所有明装管道 均采用卡压环压连接。工程完成后用排列图法进行质量分析,见表 2H320073、图 2H320073-1 和图 2H320073-2。
质量偏差频数统计表 表 2H320073
从排列图 2H320073-1 可以看出:水平管纵横弯曲偏差、立管垂直偏差,管道强度试验渗漏是需要重点改进的 问题。针对这些问题,项目总工程师组织有关人员分析,做出因果分析图 2H320073-2。据此,找出主要原因有:
1.缺乏薄壁不锈钢管卡压安装经验。
2.卡压安装工艺控制不够。
3.切割力度控制不一致。
4.卡压承插深度控制不一致。 针对这些问题,在施工中采取改进措施后,取得良好效果。水平管纵横弯曲偏差;立管垂直偏差已由不符合累计频率 61.1%降低为 7.2%;管道强度试验渗漏 100%合格。