指出施工记录资料中的不完善部分?

发布于 2021-04-17 16:31:45

某东北管道加压泵站扩建,新增两台离心式增压泵。两台增压泵安装属该扩建工程的机械设备安装分部工程。泵安装前,班组领取了安装垫铁,未仔细检查,将其用于泵的安装。隐蔽前专检人员发现,有三组垫铁的规格和精度不符合要求,负责施工班组将此三组垫铁换为合格垫铁。在设备配管过程中,项目经理安排了4名持有压力管道手工电弧焊合格的焊工(已中断焊接工作165天)充实到配管作业中,加快了管道线配管进度。

经过80天的努力,机组于12月中旬顺利完成单机试运行。单机试行结束后,项目经理安排人员完成了卸压.卸荷.管线复位.润滑油清洁度检查.更换了润滑油过滤器芯.整理试运行记录。随后项目经理安排相关人员进行竣工资料整理。整理完的施工记录资料有:设计变更单.定位放线记录.工程分项使用功能检测记录。项目部对竣工资料进行了初审,认为资料需补充完善。