事件一中,安装公司向设计单位提出相关联设备设计变更要求是否合理?为什么?

发布于 2021-04-17 16:31:44

某机电安装公司承接了一炼油厂设备安装与防腐保温工程,合同执行过程中发生了如下事件:

事件一,施工过程中,因设计更改了主机设备标高、基线和位置尺寸,而相关联设备安装公司也要求设计院出设计变更,设计院只口头答复其他关联设备以主机设备为准即可,因而造成了部分已安装的设备返工和工期延误。安装公司向业主提出费用和工期索赔。

事件二,在保温工程施工过程中,按设计要求,采用抹面类涂抹保护层。在保温抹面保护层施工前,该公司采用将保温层全部淋湿,一遍操作、一次成型的施工工艺。

事件三,一台离心式风机试运转时振动较大,经查验施工记录,发现垫铁的接触情况、承载面积、厚度、数量、放置等均未按规范施工。建设单位要求返工。

问题: