指出气体灭火系统检测中存在的问题,并简明理由。
某办公大厦,地上 12 层,地下 1 层,层高 4.3m,每层建筑面积 6000 ㎡,设有室内消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警系统及气体灭火系统等消防设施保护。办公楼一到二层为大堂,三层及以上为办公室,每间办公室的建筑面积为 82-1200 ㎡不等,地下为设备用房和汽车库。
年度检查时,消防技术服务机构对该办公楼进行检查,在查看办公大厦的消防档案时,有如下发现:
1.在施工安装过程中,火灾自动报警系统单独布线,不同电压级别的线路布置在不同的线槽内,引入控制类设备的导线留有 160mm 的余量,探测器底座的连接导线留有 150mm 的余量,手动火灾报警按钮的连接导线留有160mm 的余量。
2.办公楼每层划分为二个防火分区,一个报警区域,其中七层与八层需要联动消防设备的楼层划分为一个报警区域,每间办公室划分为一个探测区域。随后消防技术人员进行功能性检测:
1.对火灾自动报警系统进行检测,切断报警控制器与一个探测器之间的连线,控制器在 90s 发出报警信号,随后触发另外一个非故障部位的探测器,控制器 90s 发出报警信号,全部复位,使 10 探测器同时处于报警状态,控制器直接重启。现场拆下 1 只火灾探测器,将探测器总线接线端子短路,控制器上显示全部探测器均处于故障状态。
2.对自动喷水灭火系统进行检测
消防技术人员打开末端试水装置,随后报警阀、压力开关、水力誊铃相继动作,末端试水装置持续出水,2min后查看压力表显示为 0.05MPa。控制中心从始至终未收到消防水泵的反馈信号。
3.对气体灭火系统进行检测
消防技术人员用发烟器触发电子机房的一只感烟探测器,防护区内门、窗开始自动关闭,随后触发一只感温火灾探测器,防护区内的声光警报器动作,气体灭火装置动作,电子信息机房入口气体喷放指示灯点亮。
检测完毕后技术服务人员将系统全部复位,调试到正常工作状态。
根据以上材料,回答下列问题: