分析地下末端试水装置有响声,近2min没出水的原因,如何整改?
某东北地区,冬季最低气温可达-30℃,某综合楼,建筑高度40m,地上10层,地下4层,每层建筑面积4000m2,采用湿式自动喷水灭火系统,地上与地下分区供水,首层为商场营业厅,二三四层为歌舞娱乐放映场所,五六七层为办公室,八层及以上为宾馆。地下部分为汽车库与设备房,采用增稳压系统维持平时管网的静水压力,由于区域为集中采暖,实际供暖不好,该业主自行采暖供热,可保证地上部分最低温度为15℃,地下部分为常温。该建筑地上部分均为通透类格栅吊顶,采用橙色57℃的喷头,喷头间距均为1.5m,地下部分无吊顶,采用下垂型喷头。
2018年1月10日,地下室管网冻裂,该综合楼业主将其系统换做需要由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关才能启动系统的自动喷水灭火系统。某日,物业消防安全管理员打开了末端试水阀检测地上湿式自动喷水灭火系统,发现同层一处试水阀然在关闭状态往出流水,且同时有响声伴随。当走到地下室打开末端试水阀时,发现该末端试水阀也有同样的响声,但等待近2min还是没有水流出。
根据上述材料,回答下列问题:
-
末端试水装置(图2)的出水方式、排水立管有哪些质量问题?末端试水装置漏装哪个管件?
2022-05-09 关注 0 浏览12 0答案
-
火灾报警及联动控制信号发出后2min,检查末端试水装置,先是仅有气体排出,50s后出现断续水流的现象,说明什么为题?分析其最有可能的原因。
2022-05-09 关注 0 浏览10 0答案
-
分析试水阀竟然在关闭状态往出流水,且同时有响声伴随的原因有哪些?如何整改?
2022-05-09 关注 0 浏览8 0答案
-
末端试水装置的组成部分有哪些?如何进行测试?
2021-04-13 关注 0 浏览67 1答案
-
开启末端试水装置测出哪些问题?原因是什么?
2022-05-09 关注 0 浏览24 0答案
-
末端试水装置应包含()。
2021-04-21 关注 0 浏览37 1答案
-
末端试水装置应包含( )。
2021-04-21 关注 0 浏览36 1答案
-
末端试水装置应包含( )。
2021-05-03 关注 0 浏览31 1答案
-
末端试水装置应由试水阀、压力表、试水接头组成。( )
2021-04-13 关注 0 浏览32 1答案
-
末端试水装置试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最大流量系数喷头。( )
2021-04-13 关注 0 浏览57 1答案