指出该仓库平面布中存在的不符合国家标准的问题,并说明理由。
某市工业园区内设有一座大型仓库,耐火等级为二级,地上3层,地下1层,层高5m,占地面积为4000 m2,地上每层建筑面积均为3800m,地下室建筑面积为1000 m°。仓库一层储存成品白兰地:二层储存成品服装:三层储存酚醛泡沫塑料制品:地下室储存陶瓷制品,包装后每件陶瓷制品总重80kg,其木质包装重20kg.在仓库东侧外墙水平距离10m处有一座三级耐火等级的多层J类厂房:西侧外墙水平距离12m处有一间一一级耐火等级的戊类仓库,建筑高度为26m:北侧外墙水平距离13m处有一座一级耐火等级的办公楼,建筑高度为32m;南侧外墙水平距离10m处有一座二级耐火等级的多层丙类仓库。
该仓库 首层内靠外墙分别设置了办公室、休息室和员工宿舍,并采用耐火极限为2. Oh .的防火隔墙和1.5h的楼板与仓库其他部位分隔,隔墙.上开设了相互连通的双向弹簧门。仓库内按国家消防标准划分了防火分区,部分防火分区之间采用防火分隔水幕进行分隔,其余防火分区之间采用耐火极限为3.0h的防火墙进行分隔。仓库首层靠墙的外侧采用了卷帘门和向疏散相反方向开启的平开门。该建筑的消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。
根据以上材料,回答下列问题