请计算该综合楼室内消火栓系统的消防用水量。

发布于 2022-05-09 17:56:18

某综合楼建筑,建筑高度为 56m,单层面积1600m2,设有消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、消防应急照明疏散指示系统及灭火器等消防设施。该建筑设置 4 个室外消火栓,均匀布置在该建筑周围,建筑消防扑救面就近设置1 个室外消火栓,临近水泵接合器的室外消火栓距其距离为12m。

该建筑室内消火栓系统采用临高压消防给水系统,设置有36m3 的屋顶高位消防水箱和增稳压装置(包括稳压泵和气压罐),水箱最低有效水位标高为 57m,最高有效水位标高为 59m。测得室内消火栓最不利点处消火栓标高为 53m。消防水泵房设置地下一层,消防泵出水管距离室内最不利消火栓的净高度为 58m。

检测和验收时,测得室内消火栓系统最不利点消火栓在准工作状态下静水压力为0.14MPa,出水稳定后其动压为0.32MPa,充实水柱为12m,消火栓箱内还配置了消防软管卷盘,其设计流量为 5L/s,室内消火栓布置满足同一平面有一支水枪的一股充实水柱到达任何部位的要求,室内消火栓的布置间距为 40m。消火栓箱内配置长度为30m、公称直径 65mm,有内衬里的消防水带。技术人员在水带检测中截取1.2m 长的水带,使用试压泵平稳加压至试验压力,保压3min,发现无渗漏,在试验压力状态下,继续加压,升压至 2 倍水带工作压力时水带爆破,判定该水带合格。

对水枪实施抗跌落试验,将水枪以喷嘴垂直向上,喷嘴垂直向下,以及水枪轴线水平三个位置,从离地1.80±0.02m 高处自由跌落到混凝土地面,每个位置各跌落 2 次,无断裂和不能正常使用等异常情况。而后对水枪进行密封性能试验,

封闭水枪的出水端,按试压规程通过试压装置缓慢加压至最大工作压力的3 倍,保压 5min,水枪出现裂纹,判定水枪不合格。

根据上述背景描述,回答下列问题: