施工现场临时用电如何防雷接地。

发布于 2022-05-09 17:53:26

1.背景材料

某建筑公司承建的生产厂房工程,在施工过程中,发生一起触电事故,造成 3 人死亡,3 人受伤。 该起事故发生时专业分包单位在进行室内顶棚的粉刷作业。作业时施工人员采用长、宽均为 5.7m,高 11.25m,底部设有刚性滚动轮的移动式方形操作平台,操作平台底部地面上的塑料电缆线未采取任何保 护措施。

施工人员在移动操作平台时,发现操作平台的三个滚动轮的防护胶套均已脱落,没有及时进行更 换修理,且既未将电缆线电源开关切断,也没有采取任何防止轧坏电缆线的保护措施,强行推动操作 平台,致使轮子轧破电缆线。平台的刚性滚动轮对塑料电缆线斜向碾压,将塑料电缆线绝缘层轧破, 造成平台带电,导致正在平台上作业的 6 名施工人员触电。

2.原因分析

1)直接原因

  (1)施工人员在移动操作平台时,既未将电缆线电源开关切断,也没有采取任何防止轧坏电缆的 保护措施,强行推动操作平台,致使轮子轧破电缆,造成触电事故。

  (2)移动式操作平台 3 个滚动轮,包括东北角碾压塑料电缆的刚性滚动轮防护胶套均已脱落,没 有及时进行更换修理。

  (3)发生事故时结构内混凝土地面已浇筑完毕,正处于浇水养护阶段,地面上的积水加重了触电 事故的后果。

  (4)塑料电缆线未经漏电保护器就直接接在总隔离开关上,漏电保护缺失,不能自动切断电源。

  (5)在主体工程完工之后,对重新敷设的临时用电线路没有按照《施工现场临时用电安全技术规 范》的要求规范设置,而是在地面上随意敷设

2)间接原因

  (1)施工单位对于安全生产的认识淡薄,安全生产管理存在重大漏洞,对各项规章制度执行情况 监督管理不力,尤其是对施工现场存在事故隐患,职工冒险、违章作业等行为不能及时发现并消除。 安全技术措施针对性差,安全技术交底未能有效落实,对分包单位的安全生产工作统一协调和管理不到位.

  (2)安全教育不到位,对职工未进行有效的“三级安全教育",导致其缺乏必要的安全和技术基 本素质。施工人员对作业场所和工作岗位存在的危险因素缺乏足够的认识和了解,思想麻痹,心存侥 幸,冒险违章作业,忽视防范措施,不能正确应对、判断并处理施工过程中的各种问题。

  (3)监理不到位,现场监督检查缺失。事发前两天,现场安全监理人员虽然提出了部分事故隐患 整改要求,但是没有进一步予以落实