施工单位采用盲板封堵阀门是防范什么风险?
某公司承建的一化工厂甲醇储罐群工程已交付使用,但两个1Om3计量罐因仪表设备未到货尚需扫尾安装,为防止生产操作人员误操作导致甲醇流入计量罐,在计量罐进、出阀门两侧均加上盲板。一晚甲醇生产胀库,生产班长指令操作工打开计量罐阀门并拆除盲板将甲醇暂储计量罐中,于次日销售后再复位,并告知复位前应清洗置换,由于清洗置换不彻底,也未作残余气体分析。次日午后,该公司仪表安装工在计量罐顶部开孔动火作业,发生罐顶爆裂安全事故,致两人身亡。
