写出空调风机的施工技术要求。
某安装公司承接一高层商务楼的通风空调安装工程,该商务楼位于沿海城市的闹市中心,周围高层建筑较多。工程的主要设备有冷水机组(3490mm×1830mm×2920mm,12.4t)、蓄冰槽(6250mm×3150mm×3750mm,17.5t)、燃气锅炉(4200mm×2190mm×2500mm,7.3t)、冷却塔(方形)、水泵、空调机组、风机盘管等。锅炉、冷水机组和蓄冰槽安装在地下一层(-7.5m),冷却塔安装在裙房屋顶上(+25m)。
安装公司项目部进场后,依据建设单位的工程进度(6月初开工,I9月底完工)要求,编制了通风空调工程的施工进度计划及施工方案,对设备吊装存在的主要风险识别与评价后,将锅炉、冷水机组等设备的吊装工作分包给专业吊装公司。
吊装合同签订后,专业吊装公司依据设备参数及施工现场条件(混凝土地基)等技术参数进行分析、比较,编制了设备吊装方案,绘制吊装施工平面图,设置吊装区,制定安全技术措施;方案选用的汽车吊(KMK6200),在工作半径19m、吊杆伸长44.2m时,允许载荷为21.5t。设备吊装孔选择商务楼的锅炉房泄爆口(9000mmX4000mm),地下一层设备经该吊装孔吊入,吊装顺序为蓄冰槽→锅炉→冷水机组,蓄冰槽和冷水机组再用卷扬机牵引至冷冻机房就位。该方案的吊装顺序被项目部否决,吊装顺序经修改后,才审批通过,吊装方案得以顺利的实施。
商务楼通风空调安装工程完工后,空调机组在试运行过程中,部分风机有异常响动,噪声较大,经检查发现是未设置减振装置,同时还有个别风机与风管连接未采用柔性短管。经整改后,试运行验收合格。