负责检测的工作人员对该商业购物广场的机械防烟系统的自动启动功能进行检测,先确保火灾报警控制器(联动型)处于自动状态、正压送风机控制柜处于自动状态,使用发烟器分别对酒店标准层的楼梯问前室及内走道的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号。请判断以上操作能否自动启动相应的正压送风机。启动正压送风机,可以通过哪些方式?
案例分析二
情景描述
某大型商业购物广场建筑用地面积为89500m2,总建筑面积307300m2,其中地上建筑面积为270800m2,地上25层,地下3层。在该大型商业购物广场的地上一至三层设计了室内步行街,并通过一些中庭互相连通。步行街净宽约11~15m,步行街建筑面积为40000m2,其中首层建筑面积为16000m2。该购物广场首层主要使用性质为百货、商店、室内步行街和临街商铺;地下室主要使用性质为汽车库、机电设备用房、物业服务用房;二、三层主要使用性质为百货、电玩、酒楼、歌舞厅;四至六层主要使用性质为电影院、时尚餐饮;七至二十五层主要使用性质为五星级酒店,酒店标准层每层划分为一个防火分区。该建筑按规范设置了室内、外消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、应急照明和疏散指示系统等。