违反消防法规及标准的情况分析!


发布于 2022-05-09 17:36:06

案例分析二

一、起火单位基本情况

温富大厦位于浙江省温州市鹿城区人民路,地下1层、地上28层,高101m,总建筑面积29304m2。地下室为自行车和摩托车库,1~3层为商业用房,4~28层为住宅。大厦周围建有3层裙房,均为商业用房。其中,1层设有服装专卖店、中国农业银行营业网点、朵朵鲜园艺有限公司、金榜美发店、克丽缇娜美容院和温州晚报广告部;2层设有艺苑舞厅和中国银行员工食堂;3层设有奥成贸易有限公司和开泰百货办公室。该大厦设有消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统等。物业管理单位为温州市鹿城区物业管理总公司温富大厦管理处。

二、起火简要经过及初起火灾的处置情况

2007年12月12日,首先着火的部位是一层裙房经营塑料花的朵朵鲜花店。当时,花店后墙墙根处的明设电线冒出火花,迅速引燃花店里的包花纸和塑料花。火势迅速蔓延,导致大量的浓烟扩散至二楼的舞厅。

12日8时27分,温州支队接到温富大厦裙房一楼发生火灾报警后,迅速调集广场路等10个消防中队、33辆消防车、270余名消防员赶赴现场投人灭火。同时,迅速成立了火场指挥部,并启动了温州市政府重大火灾应急救援预案。主管中队到场后迅速展开行动,积极抢救人命,堵截火势向主楼扩大蔓延。同时,从楼外搭设消防梯抢救2层被困人员,并强行攻人裙房2层、3层营救和疏散人员。支队领导到场后,果断采取了以下措施:一是根据现场参战力量,分成三个战斗段,实施救人、灭火和疏散群众。二是成立侦察、救人、供水、通信、保障和医疗等15个小组并迅速开展工作,负责抢救疏散大厦主楼和裙楼的被困群众。三是根据到场力量和火场情况,采取灭火与救人同时进行的战术措施,一方面灭火救人、一方面控制火势蔓延。四是在疏散、抢救被困群众的同时,又利用消防云梯开辟了高空救生通道。五是组织力量加强火场供水,保持整个火场供水不间断,确保供水需求。六是破拆二楼窗户和广告牌实施排烟,降低现场烟气浓度,为有效实施救人灭火创造条件。七是加强现场通信,确保信息畅通。经过全体消防指战员近1个多小时的奋勇扑救,楼内人员得到有效转移,险情全面解除,有效地将火势控制在一楼“朵朵鲜”园艺有限公司范围内,没有造成火灾蔓延和新的人员伤亡,并成功救出113人、疏散98人,保护了2层、3层、裙楼及主楼和地下一层的安全。

三、火灾伤亡及损失情况

当时舞厅内有200人左右,大部分人逃生,但有19人因一氧化碳中毒窒息死亡,其中中老年人居多。花店共有9人,7人逃生,2人死亡。火灾造成21人死亡,2人重伤。在21名罹难者中,12人为男性,9人为女性。2名重伤者均为由3层跳楼逃生导致骨折而致。发生火灾的温富大厦1~3层均遭严重烧毁,2层过火面积最大,达1270m3。



登录后免费查看答案
关注者
0
被浏览
6
0 个回答
暂无答案,快来添加答案吧
知识点
面圈网VIP题库

面圈网VIP题库全新上线,海量真题题库资源。 90大类考试,超10万份考试真题开放下载啦

去下载看看