变压器交接试验还应补充哪些项目?

发布于 2022-05-09 17:25:05

某施工单位承包一新建风电项目的35kV升压站和35kV架空线路,根据线路设计,架空线路需跨越铁路,升压站内设置一台35kV的油浸式变压器,施工单位项目部及生活营地设置在某行政村旁,项目部进场后,未经铁路部门许可,占用铁路用地存放施工设备,收到铁路部门处罚,停工处理,造成了工期延误。

设计交底后,项目部依据批准的施工组织设计和施工方案,逐级进行了交底但在变压器管母线安装时,发现母线出线柜出口与变压器接口不在同一直线上,导致母线无法安装。经核实,是因变压器基础位置与站内道路冲突,土建设计师已对变压器基础进行了位置变更,但电气设计师未及时跟进电气图纸修改,母线仍按照原设计图供货,经协调,母线返厂加工处理。为保证合同工期,项目部组织人员连夜加班,进行母线安装,采用大型照明灯,增配电焊机、切割机等机具,期间因扰民被投诉,项目部整改后完成施工,但造成了工期延误。

升压站安装完成后,进行了变压器交接试验,试验内容见表2,监理认为试验内容不全,项目部补充了交接试验项目,通过验收。

表2 变压器交接试验内容

表2

问题:


登录后免费查看答案
关注者
0
被浏览
21
0 个回答
暂无答案,快来添加答案吧
知识点
面圈网VIP题库

面圈网VIP题库全新上线,海量真题题库资源。 90大类考试,超10万份考试真题开放下载啦

去下载看看