除背景材料中提及的“重点和难点分析”“四新技术应用”外,施工部署的主要内容还有哪些?
某新建职业技术学校工程,由教学楼、实验楼、办公楼及 3 栋相同的公寓楼组成,均为 钢筋混凝土现浇框架结构,合同中有创省优质工程的目标。
施工单位中标进场后,项目部项目经理组织编制施工组织设计。施工部署作为施工组织 设计的纲领性内容,项目经理重点对“重点和难点分析”“四新技术应用”等方面进行详细 安排,要求为工程创优策划打好基础。
施工组织设计中,针对 3 栋公寓楼组织流水施工,各工序流水节拍参数见表 1。
绘制流水施工横道图 1-1 如下,核定公寓楼流水施工工期满足整体工期要求。
办公楼后浇带施工方案的主要内容有:以后浇带为界,用快易收口网进行分隔;含后浇 带区域整体搭设统一的模板支架,后浇带两侧混凝土浇筑完毕达到拆模条件后,及时拆除支 撑架体实现快速周转;预留后浇带部位上覆多层板防护防止垃圾进入;待后浇带两侧混凝土 龄期达到设计要求的 60 天后,重新支设后浇带部位(两侧各延长一跨立杆)底模和支撑,浇筑 混凝土,并按规范要求进行养护。监理工程师认为方案存在错误,且后浇带混凝土浇筑与养 护描述不够具体,要求施工单位修改完善后重新报批。
外墙保温采用 EPS 板薄抹灰系统,由 EPS 板、耐碱玻纤网布、胶粘剂、薄抹灰面层、饰面涂层等组成,其构造图 1-2 如下。
问题: