变电所工程是否可以单独验收?试运行验收中发生的间题A公司可提供哪些施工文件来证明不是安装质量间题?
A公司承包某商务园区电气工程,工程内容10/0.4-LN9731型变电所、供电线路、室内电气。主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采,设备已运抵施工现场,其他设备材料由A公司采购。A公司依据施工图、资源配置计划编制了10/0.4-LN9731型变电所安装工作的逻辑关系及持续时间图。
A公司讲3000M电缆排管分包B公司,预计单价130元/M,工期30天,B公司订合同后第15天结束前,A公司检查电排管施工进度,B公司完成电缆排管1000M,但支付B公司工程进度款界计已达200000元,A公司对B公司告,要求加快进度。
A公司对B公司进行质量管理协调,编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致,A公同检查电缆型号、规格、绝缘电阻和绝缘试验均符合求,在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设,供电线路设计要求完成。
变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行冲击合闸验收3次,每次间隔时间3min,无异常现象。A公司认为交接试验合格,被监理工程师提出异议,要求重新冲击合间试验建设单位要求变电所单独验收,给商务园区供电,公可的整理变电所工程验收资料,在试运行验收中有一台变压器运行噪声较大,经有关部门分析及A公司提供施工文件证明,不属于安装质量问题,后经变压器厂家调整处理通过验收。