油浸式电力变压器施工程序中还缺少哪些工序? 

发布于 2022-05-09 17:13:02

      背景资料:

      某安装公司承包2×200mw 火力发电厂#1机组的全部机电安装工程、工程主要包括内容包括锅炉、汽轮发电机组、油浸式里变压器、110KV交联电力电缆、化学水系统、输煤系统、电除尘装置等安装。 

      安装公司项目部进场后,编制了施工组织设计,制定项目考核成本。施工组织设计的主要内容有编制依据、工程概括和施工特点分析、主要施工方案、施工进度计划等。施工方案有油浸式电力变压器施工方案、电力电缆敷设方案、电力电缆交接试验方案等。油浸式电力变压器施工方案中的施工程序只有开箱检查、二次搬运、设备就位、吊芯检查。安装公司项目部重视施工技术交底工作,在各工程的开工前,技术员对施工人员进行了施工技术交底。在油浸式电力变压器安装时,由于变压器附件**,导致整体工期滞后,安装公司项目部协调5名施工人员到该项目支援工作,作业班长考虑到他们熟悉把变压器安装且经验丰富,未通知技术人员进行交底,立即参加变压器的安装工作。 

      110KV电力电缆交接试验时,电气试验人员按照施工方案与《电力设备交接试验规范》要求,对110KV电力电缆进行了电缆绝缘电阻测量和交流耐压试验。


登录后免费查看答案
关注者
0
被浏览
12