写出项目部”沟槽开挖"分项工程质量验收中缺失的项目。
某公司承建一项城市污水管道工程,管道全长1.5km。采用DN1200mm的钢筋混凝土管,管道平均覆土深度约6m。考虑现场地质水文条件,项目部准备采用“拉森钢板桩+钢围檁+钢支撑”的支护方式,沟槽支护情况详见图2。
图2沟槽支护示意图(标高单位:m;尺寸单位:mm)
项目部编制了“沟槽支护,土方开挖”专项施工方案,经专家论证,因缺少降水专项方案被制定为“修改后通过”。项目部经计算补充了管井降水措施,方案获“通过”,项目进入施工阶段。在沟槽开挖到槽底后进行分项工程质量验收,槽底无浸水扰动,槽底高程、中线、宽度符合设计要求。项目部认为沟槽开挖验收合格,拟开始后续垫层施工。在完成下游3个井段管道安装及检查井砌筑后,抽取其中1个井段进行了闭水试验。试验渗水量为0.0285L/(min.m)。[规范规定ND1200钢筋混凝土管合格渗水量不大于43.3m/24h.km]。为加快施工进度,项目部拟增加现场作业人员。