1.根据事件一,指出消力池结构示意图中①、②、③、④代表的填筑材料(或构造)名称;说明反滤层施工质量检查的要点。
2.根据事件二,计算土坝填筑需要的自然土方量是多少万m3(不考虑富余、损耗及沉降预留,计算结果保留1位小数)。
3.根据《碾压式土石坝施工规范》(DL/T5129—2001),除事件二中给出的内容外,料场复查还应包括哪些主要内容?
4.根据《水闸施工规范》(SL27—2014)及相关规定,指出事件三中钢筋复检的内容。
5.指出事件四中关于重要隐蔽单元工程质量评定工作的组织要求。
6.指出事件五中的不妥之处,并说明理由。
某水库枢纽工程由大坝、溢洪道、电站等组成。大坝为均质土坝,最大坝高35m,土方填筑设计工程量为200万m3,设计压实度为97%。建设过程中发生如下事件:
事件一:溢洪道消力池结构如图5所示,反滤层由小石(5~20mm)、中粗砂和中石(20~40mm)构成。施工单位依据《水闸施工规范》(SL27-2014)的有关规定,制订了反滤层施工方案和质量检查要点。
图5 消力池结构示意图
事件二:大坝工程施工前,施工单位对大坝料场进行复查,复查结果为:土料的天然密度为1.86g/cm3,含水率为24%,最大干密度为1.67g/cm3,最优含水率为21.2%。
事件三:溢洪道施工前,施工单位对进场的钢筋、水泥和止水橡皮等原材料进行了复检。
事件四:根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176—2007)中关于施工质量评定工作的组织要求,相关单位对重要隐蔽单元工程进行了质量评定。
事件五:建设过程中,项目法人按照《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008)的规定,组织了水电站工程单位工程验收,施工单位、监理单位和设计单位作为被验单位参加了验收会议。