指出图1中模板支撑架剖面图中的错误之处。
某工程项目部根据当地政府要求进行新冠疫情后复工,按照住建部《房屋市政工程复工复产指南》(建办质(2020)8号)规定,制定了《项目疫情防控措施),其中规定有:(1)施工现场采取封闭式管理。严格施工区等“四区”分离,并设置隔离区和符合标准的隔离室:(2)根据工程规模和务工人员数量等因素,合理配备疫情防控物资;(3)现场办公场所、会议室、宿舍应保持通风,每天至少通风3次,并定期对上述重点场所进行消毒。项目部制定的《模板施工方案》中规定有:(1)模板选用15mm厚木胶合板,木枋格栅、围檩:(2)水平模板支撑采用碗扣式钢管脚手架,顶部设置可调托撑:(3)碗扣式脚手架钢管材料为Q235级,高度超过4m,模板支撑架安全等级按1级要求设计:(4)模板及其支架的设计中考虑了下列各项荷载:1)模板及其支架自重(G1)2)新浇筑混凝土自重(G2)3)钢筋自重(G3)4)新浇筑混凝土对模板侧面的压力(G4)5)施工人员及施工设备产生的荷载(Q1)6)浇筑和振捣混凝土时产生的荷载(Q2)7)泵送混凝土或不均匀堆载等附加水平荷载(Q3)8)风荷载(Q4)进行各项模板设计时,参与模板及支架承载力计算的荷载项见表1。
某部位标准层楼板模板支撑架设计剖面示意图如图1。