指出购物中心外墙外保温系统防火措施存在的问题。
(二)案例二
某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二缀,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11 5m。
地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电肩、消防水泵肩等设备×以及建筑面议5820 m2的建材商场(经营五金、××、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具、灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通。自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000 m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门
地上层至三层为商场,每层建筑面积12000 m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600 m2 ,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186 m2-390 m2间,游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216 m2、147 m2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔,安全出口符合规范规定。
每层疏散照明的地面水平照度为1. 01x,备用电源连续供电时间0.6h。
购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。
购物中心按规范配置了室内外消火柱系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。
根据以上材料,回答问题: