关于该建筑高区消火栓加压泵控制柜,下列说法错误的有( )

发布于 2022-05-09 16:58:50

(一)案例一

某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑面积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。

该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓传输泵2台(1用1备)、中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备)高区消火栓加压泵控制柜和消防水泵布置在同一房间,房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓山中间传输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防火箱和高区消防火栓传输泵,高区消火栓和加压泵连锁启动供水, 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s。自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。

维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下:

(1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查

(2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。

(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。

(4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的水的表面有结冰,水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。

(5)在屋顶打开试验消火栓,防水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚

根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个以上符合题意。至少有一个错误,错误,本题不得分,少选,所选的每个选项得0.5分)