二层中间仓库应采取哪些防爆措施。
某钢筋混凝土框架结构的印刷厂房,长和宽均为75m,地上2层,地下建筑面积2000平方米,地下一层边长75m,厂房屋面采用不用燃料,其他建筑构件的燃烧性能和耐火极限见下表。
建筑构件的燃烧性能和耐火极限性
构件名称防火墙、承重墙梁、楼梯间的墙楼板、屋顶承重构件、疏散楼梯疏散走道两层隔墙非承重外墙、房间隔墙屋顶
燃烧性能、耐火极限h不燃性3.00不燃性2.00不燃性1.50不燃性1.00不燃性0.75不燃性0.25
该厂房地下一层布置了燃煤锅炉房、消防泵房、消防水池和建筑面积400平方米的变配电室及建筑面积为600平方米的纸张仓库。地上一、二层为印刷车间,在二层车间中心部位布置一个中间仓库,储存不超过1昼夜需要量的水性油墨、溶剂型油墨和甲苯二甲苯、醇、醚等有机溶剂。中间仓库用防火墙和甲级防火门与其他部位分隔,建筑面积为280平方米。
地上楼层在四个墙角处分别设置一部分有外窗并能自然通风的封闭楼梯间,楼梯间门采用能阻挡烟气的双向弹簧门,并在首层直通室外。地下一层在长轴轴线的两端各设置1部封的楼梯间,并用140m宽的走道连通防水泵房、锅炉房和变配电室内任一点至封楼梯间的距离分别不大于20m、30m和40m;地下层封闭楼梯间的门采用乙防火门,楼梯间在首层用防火隔墙与车间分隔,通过长度不大于3m的走道直通室外。在一层厂房每面外墙居中位置设置宽度为300m的平开门。
该房设置了室内、室外消火栓系统和灭火器,地下一层设置自动喷水灭火系统;该厂房地上部分利用外窗自然排烟,地下设备用房、走道和设备仓库设置机械排烟设施。
根据以上材料,回答下列问题(共20分)