该建筑地下车库感烟探测误报火警的可能原因有哪些?值班人员对误报火警的处理是否正确?为什么?
某高层公共建筑,地下2层,地上30层。地下各层均为车库及设备用房,地上一层至四层为商场,五至三十层为办公楼,商场中庭贯通一至四层,二至四层中庭回廊按规范要求设置防火卷帘,其他部位按规范要求设置了火灾自动报警系统、防排烟系统以及消防应急照明和疏散指示系统等。某消防技术服务机构对该项目进行年度检查,情况如
1.火灾报警控制器(联动型)功能检测
消防技术服务,人员拆下安装在消防控制室项棚上的1只感烟探测器,火灾报警控制器(联动型)在50s内显示故障信息并发出故障声音,选取另外1只感烟探测器加烟测试,火灾报警控制器(联动型)在50s内显示探测器火灾报警信息和故障报警信息,并切换为火灾报警声音。
2.防火卷帘联动控制功能检测
消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式,在一层模拟触发两只火灾探测器报警,二至四层中庭回廊防火卷帘下降到楼板面:复位后在二层模拟触发两只灭灾探测器报警,二至四层中庭回廊防火卷帘下降到距楼面1.8m处。
3.排烟系统联动控制功能检测
消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式,在二十八层模拟触发2只感烟探测器,排烟风机联动启动,现场查看该层排烟阀没有打开:通过消防联动控制器手动启动二十八层排烟阀,该排烟阀打开。
4.消防应急照明和疏散指示系统功能检测
系统由一台应急照明集中控制器、消防应急灯具、消防应急照明配电箱组成,应照明控制器显示工作正常。现场发现5个消防应急标志灯不同程度损坏:消防控制室发出十层以上应急转换联动控制信号,十层以上除十一层、十二层以外的消防应急灯具均转入应急工作状态。
5.消防控制室记录
消防技术服务机构人员检查了消防控制室值班记录,发现地下车库有2只感烟探测器近半年来多次报警,但现场核实均没有发生火灾确认为误报火警后,值班人员做复位处理。
根据以上材料,回答下列问题(共20分)